1楼

第一,两台变频器电机(收卷与夹送辊)的线速度设定值和张力补偿都是同一个信号吗?
第二,两台6SE70编码器反馈用的是同一个吗?

也就是说,这两台交流调速系统,用同一个线速度给定值和张力微调附加给定?如果是,就把两台变频器的速调PI参数搞的软一点,不要调节特性太硬。试试看。