展开查看
以下是引用ansaldo888在2014-10-09 10:22:25的发言 >4楼:K俠,请问这个感抗不用提供是吧?还有就是变频器的话,输出压降怎么算?
以下是引用kdrjl在2014-10-08 19:04:52的发言 >:进线电抗器,如果是...
现在选电抗,只要给出电压等级,额定电流,还有就是用途,就可以了,电抗器的制造商们就能给出对应的产品。另外,上海鹰峰是西门子的变频器电抗器的贴牌制造商。可以咨询起具体问题,网站上也有相应的资料和选型说明。
压降和电流,就能估算电抗器的感抗值(整流电路的频率值是已知的)。所以,电抗器的选型样本中,这个参数值是提供的。