回复:请问进线和出线电抗应该如何选择

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-10-09 19:11:47

6楼

展开查看
以下是引用ansaldo888在2014-10-09 10:22:25的发言 >4楼:K俠,请问这个感抗不用提供是吧?还有就是变频器的话,输出压降怎么算?
以下是引用kdrjl在2014-10-08 19:04:52的发言 >3楼:进线电抗器,如果是...

引用3楼详细内容:

进线电抗器,如果是仅整流的直流调速,压降可以小一点,如果是四象限的整流器,压降可以大一点。找一个电抗器制造商咨询一下就都明白了。其实很简单。就是三个指标:电压等级;额定电流;压降。

现在选电抗,只要给出电压等级,额定电流,还有就是用途,就可以了,电抗器的制造商们就能给出对应的产品。另外,上海鹰峰是西门子的变频器电抗器的贴牌制造商。可以咨询起具体问题,网站上也有相应的资料和选型说明。

压降和电流,就能估算电抗器的感抗值(整流电路的频率值是已知的)。所以,电抗器的选型样本中,这个参数值是提供的。