展开查看
以下是引用SHANGRILA在2014-10-08 16:22:38的发言 >2楼:目前程序都是CFC写的,那上位产生报警信号后,对信号进行确认是否对于每个会产生一个确认的标志位?如果可以,我想使用这个位来进行确认。如果不能这样做,你的方法具体怎么做?第一次用这个,不会啊
1、你的要求在很多压缩机控制里面都是这样做的,故障跳机后,必须手动确认掉,才能重新开机
2、其实pcs7里面的报警都是这样的方式,带报警点的apl功能块(比如monais,vlv等等)都会产生一个eventstat变量,这个变量的数值代表了不同的状态,比如各种等级报警到达、报警确认、报警消失,要是偷懒的话可以直接读报警点的eventstate数值(我没去测试,印象里面应该是为0就表示没有报警了),这样你的确认就直接点击pcs7的右下角确认按钮,就不必另外做了
3、——但是有个小问题,一个apl功能块中的报警点往往不止一个
因此,如果自己做,可以仿照pcs7的做法,为每个报警点存一个状态点,比如报警到达是10,确认后报警在是11,确认后报警走掉时12