展开查看
以下是引用suy在2014-02-25 15:11:55的发言 >4楼:你的plc输入端子与扩展模块共电用同一个电源,在强磁场下你的电源容易坏,同时坏的还有plc的输入端口,在没有输入的情况下端口指示灯亮,或灯不亮在编程软件里看到起点已经闭合。我在外地调试时遇到过这种情况,在高压开关柜一合闸瞬间有时就会烧掉plc输入口,由于输出为继电器型,所以没有烧坏。最后给电源模块加直流滤波器和前级加隔离变压器才解决,试验得知明纬,欧姆龙,等开关电源都不如斯耐德好用,在合闸一瞬间有尖峰电压只有用示波器才能看到。最后得出结论应该为开关电源所导致。
224XP是220VAC的电源,扩展模块是24VDC的..。如果是干扰问题,开始调试并未出现,用了将近1年多才出现这个问题。而且如果是干扰问题,换了个应该依旧存在,但是换了后就好了。