发布于 2014-10-10 15:57:14
5楼
楼主要求的可以实现。
自带屏的LOGO!可以利用自带的屏及自带按键进行编程、修改参数、设置时钟......等等。
1)可用自带屏及按键修改设置一个计数器的初始值的方法来设定。进入参数设置界面设置计数器的初始值。计数器的脉冲输入端连接永久低电平Io,其余输入端不做任何连接。计数器的输出用一个开路连接器X结束程序。
2)用算术指令(模拟算术)功能块中V1至V4的其中一个,引用计数器的值;
3)6路标定后的模拟量值分别输入6个模拟量阀值触发器功能块;
4)6个模拟量阀值触发器的接通、关断阀值同时引用算术指令(模拟算术)功能块的值。
5)6个模拟量阀值触发器的输出信号取反后分别连接Q1~Q6。
提示:不需要使用LOGO!自带的屏及自带按键修改的参数,请在对应功能块的属性中,选择“激活参数保护”。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才