回复:S7-1500CPU供电问题

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-10 16:45:46

3楼

展开查看
以下是引用qingdao在2014-10-10 10:47:14的发言 >2楼:首先说一下,不管如何安装CPU的24v 供电都是必不可少的。
U形连接器的供电是指的备板数据总线的供电。
背板总线的电源可以来自于2种模块:
首先是cpu 他可以将24V电源转化成背板总线电源(和S7-300原理一样),但是电源功率有限(1511 10A),直观的说就是最多带9-10个I/O模块,再多背板电源就不够了。
其次来自于背板在总线电源模块, 在CPU电源不够的情况下(一个机架上超过10个模块)就需要增加一个背板总线的电源,这单元专门给背板总线供电,有了这个电源一个机架就可以安装32个I/O模块。这个新功能S7-300没有的。
顺便说一下S7-1500中的电源模块是2大类,
一类是PM1507,就是1500的同尺寸24V电源,相当于普通的PM307。
另一类是PS 505/507,这个电源模块就是给总线供电的,没有24V的输出端。
以下是引用bkhg在2014-09-10 15:40:19的发言 >楼主:我在S7-1500的手册...

引用楼主详细内容:

我在S7-1500的手册关于CPU的章节看到,安装CPU前必须满足下列前提条件:
安装导轨已安装;将U型连接器插入位于CPU左侧的系统电源的后部。并且说,CPU使用系统集成的电源模块通过背板总线为模块的各电子元件供电。
这是否意味着,S7-1500的CPU必须U型连接器走背板供电?那么CPU上的供电端子还有何用处?
这一点似乎与S7300有所不同。S7-300的CPU和307电源之间直接通过电源线连接即可。

另外,IM155-5 PN接口模块内也不带U型连接器,是否直接通过24V电源连到电源端子为其供电即可?

谢谢!

更正2楼下:CPU的24V外接电源可以不需要。

我可以做如下设置:
CPU左侧配一个PS模块,该模块可以向背板总线供电。
将CPU属性中的供电属性选择没有到外部24V的连接,即CPU的供电取自背板总线,由PS提供。

这样的话,CPU的24V电源我根本不用接。
Let's build the automation future!