上面说到连接4-20毫安信号经常会分不清2线制和4线制的区别,有一次一个朋友打电话问我为什么模拟量模块热的烫手,我一猜可能接线有问题,忙问:“连接什么信号”?“4-20毫安”,朋友回答,“2线制还是4线制”,我又问,“传感器只出来2根线,所以就选择2线制了,一开始没有读出来,怀疑接线错了,调了一下线序就可以了,过一阵摸了一下模块,太烫了,肯定会烧坏的”。最后问题确定了,选择4线制就没有问题了。
其实这样的问题碰到的太多了。还有一次我们准备产品展览,给一个红外检查传感器接线,这个传感器一端发射红外线,另一端接收,如果物料通过挡住红外线,就会检查出来。线接完后上电,突然发现红外线不能发射出来,仔细检查接线,还是没有发现问题,没有办法只能再换一个,故障现象还是那样,没有办法样品只有两个,由于是新产品,记得当时没有说明书,只能怀疑这两个产品有问题。快展览了,着急,天天拆来拆去,有一次巧合安装螺丝扣没有对齐,强行掰了一下,听了一声响,红外线终于发出来了。“质量这也太差了”。有人说了一声,总之完成任务了。一年后有次到现场调试,发现用户在使用这个型号的传感器,顺便问了一声:“这个传感器还好用吧”,“产品挺好的,可以节能,只有发命令才使能红外线,不工作可以将红外线关了”,用户说。真无语了,看来再简单的产品也需要看看说明。