故事作者:Automann

最近创作

看看TA的故事

诊断缓冲区诊断信息分析与无电压模式故障处理实例

已锁定

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

诊断缓冲区诊断信息分析与无电压模式故障处理实例

1659

7

2012-01-01 20:12:26

        1.故障现象
某啤酒厂的朋友告诉我,他们的灌装机在运行时S7-300的SF灯亮,然后就停机了,没有其他故障显示,两个从站的指示灯显示正常,CPU切换到STOP模式再返回RUN模式后就能恢复正常运行。有时几天出现一次,有时一天几次,不固定。
在CPU模块信息的诊断缓冲区中点击“另存为”按钮,可以将缓冲区的内容保存为文本文件。下面是他发给我的文件的内容,最上面的1号事件是最后出现的事件。
        2.诊断缓冲区中的诊断信息
事件  1  /  10:    事件  ID  16#  4302
模式从启动状态转换为  RUN
启动信息:
-  后备最后一次上电时,时间戳的时间
-  单处理器操作
当前/上次启动类型:
-  在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
-  允许手动暖重启
-  允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
-  备用上电之后,自动暖重启  
先前的工作模式:启动  (暖重启)  
要求的工作模式:RUN
进入的事件
23:58:15.502    1997-04-05

事件  2  /  10:    事件  ID  16#  1382
自动暖重启请求
STOP  由于:电源故障  
启动信息:
-  启动时没有已修改的系统组态  
-  在设定值和实际值之间没有差异
-  后备最后一次上电时,时间戳的时间
-  单处理器操作
当前/上次启动类型:
-  在备用上电之后,自动暖重启%L允许的启动类型:
-  允许手动暖重启
-  允许自动暖重启
的上电时自动启动类型上次有效操作或设置:
-  备用上电之后,自动暖重启  
所需的  OB:启动  OB  (OB100)
优先级:27
进入的事件
23:58:15.500    1997-04-05

事件  3  /  10:    事件  ID  16#  4301
模式从  STOP  转换到启动状态
STOP  由于:电源故障  
启动信息:
-  后备最后一次上电时,时间戳的时间
-  单处理器操作
当前/上次启动类型:
-  在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
-  允许手动暖重启
-  允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
-  备用上电之后,自动暖重启  
先前的工作模式:STOP  (内部)  
要求的工作模式:启动  (暖重启)
进入的事件
23:58:14.916    1997-04-05

事件  4  /  10:    事件  ID  16#  38C4
分布式  I/O:站  返回
受影响  DP  从站的地址:站编号:      5
DP  主站系统标识号:          1
DP  从站的逻辑基址:输入地址:    1021
DP  主站的逻辑基址:    1023
要求的  OB:机架故障  OB  (OB86)
在当前工作模式下,OB  未找到、或禁用、或无法启动
外部错误,  离开的事件
23:58:14.602    1997-04-05

事件  5  /  10:    事件  ID  16#  38C4
分布式  I/O:站  返回
受影响  DP  从站的地址:站编号:      1
DP  主站系统标识号:          1
DP  从站的逻辑基址:输入地址:    1022
DP  主站的逻辑基址:    1023
要求的  OB:机架故障  OB  (OB86)
在当前工作模式下,OB  未找到、或禁用、或无法启动
外部错误,  离开的事件
23:58:14.453    1997-04-05

事件  6  /  10:    事件  ID  16#  3842
模块  确定
模块类型:分布式  I/O
输入地址:    1021
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的  OB:诊断中断  OB  (OB82)
OB  未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误,  离开的事件
23:58:14.366    1997-04-05

事件  7  /  10:    事件  ID  16#  3842
模块  确定
模块类型:分布式  I/O
输入地址:    1022
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的  OB:诊断中断  OB  (OB82)
OB  未找到,或已禁用,或无法在当前工作模式中启动
外部错误,  离开的事件
23:58:14.364    1997-04-05

事件  8  /  10:    事件  ID  16#  5371
分布式  I/O:与  DP  主站的同步结束  
DP  主站的插槽:    2  
分布站的编号:    2
进入的事件
23:58:14.353    1997-04-05

事件  9  /  10:    事件  ID  16#  4300
上电备份  
先前的工作模式:无电压  
要求的工作模式:STOP  (自己初始化)
进入的事件
23:58:10.564    1997-04-05

事件  10  /  10:    事件  ID  16#  494E
电源故障  
先前的工作模式:STOP  (内部)  
要求的工作模式:无电压
外部错误,  进入的事件
23:56:54.757    1997-04-05

        3.对诊断信息的分析
出现最早的10号事件(23:56:54.757):电源故障,从STOP模式切换到无电压模式。
我第一次知道有个“无电压”模式。
9号事件(23:58:10.564):从无电压模式切换到STOP模式(自己初始化),电源自动恢复了,共断电1分多钟。
8~1号事件是电源恢复后的自动启动过程。时间从23:58:14.353到23:58:15.502,约1.149秒。
8号事件是分布式I/O与主站同步,7~4号事件是两个从站恢复正常后(离开的事件,即故障消失),要求调用OB82和OB86。
3~1号事件是因为电源故障后进入STOP模式,电源恢复后的自动暖启动过程。
从上述分析可以看出,出现短暂的电源故障又恢复上电后,CPU要求调用OB82、OB86。如果CPU找不到OB82和OB86,即使电源断电后又自动恢复,也不能自动启动,进入RUN模式。
        4.故障的软件处理方法
他们的程序中没有用于故障诊断的组织块,导致瞬时断电时停机。作为常规的措施,我建议他们生成和下载OB82、OB86和OB122。如果是S7-400,还需要生成和下载OB85,它们可以是空的,但是最好在OB82和OB86中编写统计中断次数的程序,例如:
L MW100
+ I
T MW100
上述措施可解决瞬时断电又自动恢复的问题。
        5.故障的硬件处理方法和处理效果
我过去处理过一次故障,故障出现的时间也具有随机性,诊断缓冲区给出的是某从站的模拟量模块的故障。最后发现故障是从站的电源接线松动造成的。
上述故障信息中有3个事件指出是电源故障,联系到故障出现的时间的随机性,根据经验我估计故障的硬件原因是CPU的电源接线松动,建议他们检查主站、从站的电源接线。可能是因为在检查接线时紧固了电源接线端子,消除了电源线接触不好的隐患,采用上述硬件、软件处理措施后,不但没有自动停机,CPU也没有调用OB82和OB86。说明对诊断信息的分析是正确的,电源瞬时断电的故障已彻底解决。
诊断缓冲区诊断信息分析与无电压模式故障处理实例 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3364条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。