前一段公司一台设备上的液压站电机开不起来,经查是线圈过温保护的继电器故障,原件是一个没听说过的品牌,也没备件。当时就短接了输出端继续用。一周后我买来的替换用的西门子PTC温度保护继电器回来,我就开始更换。保护器就接了六条线,电源A1 A2 2条,测温元件2条,输出反馈2条。我拆一条旧件上的线就往替代品上接一条。最后剩下的一条电源线已经拆了,本来不管什么样的电线我都尽量不碰*的导体部分的,我捏着线皮往电源端插的时候不小心手一滑手指碰到了接线端子,明显的感觉被电了一下,但不是很强烈,我还在想怎么回事DC24V的电也电人啊?但还是疑惑的拿出电笔测了一下,这一测不要紧,电笔明显很红,我顿时吓了一跳,小心的把线插回原来的接线处。拿出万用一测:乖乖呀!交流220v!我一直以为这台机的控制电源全是DC24V呢!真是非常后怕呀,这220V的电源,我竟拿DC24V来对待,直接用手来拿!最后只好为替代的继电器就近重拉了DC24v电源。
另一件是在处理西门子直流调速器故障时碰到的。公司新安装了一台设备,用有6台西门子直流调速器,但其中一台驱动器经常启动时报故障:电压通讯故障。并且无法通过面板复位,只能关掉驱动器的控制电源和总电源重新上电复位。开始时这样复位几次后就可以开起来了,后来复位很多次都无法启动。咨询了西门子热线根据故障信息判断为励磁板可能存在问题,准备打开看看是不是有松动现象。于是又先关掉了主电源,又拔掉了控制电源的一个保险丝,确认驱动器已经没电了就打开了外壳。然后用手试驱动器内所有插件的连接情况,试着试着手就被电了一下。真纳闷了,已经断电了怎么又被电了?难道是驱动器内有在电容储电?又仔细一想,这个驱动器的外接控制电源是380V供电,自己只拔掉了一颗保险丝,而另一路电依然是接到了驱动器内的!又是真怕怕呀! 拔掉了另一颗保险丝,又拆腾了一会,重新上电还真能启动了!但最近仍会有停机后再开不起来的情况,每次都是断电复位几次后才可以启动。
关于这两次被电有一个疑问: 为什么这两次被电都感觉很轻微呢,可是220V电源呀!
记下这两则一是警醒各位同仁,工作中千万不能麻痹大意,不要只凭经验,有时经验很管用,但有时经验也会害死人!二则告诫自已,电老虎非常可怕,千万要小心!