时间:2011年下半年
人物:龙帝国 jon
事件:通信故障
地点:上海
连接方式:光纤(非环网)A-B-C-D-E-F-G-H-I-J
那是一个凉爽的夏天,BUT心里却凉爽不起来,因为我和Jon做过的项目,业主周日打来电话说网络断了,10站点全部断了,控制室画面却依旧是运行的。周一带着PC直奔现场,到达现场发现,中控室WINCC画面动态水流依旧流动,但是各个站点却已经停止。
措施1:我将子站的各个设备电源关闭再上电
效果1:部分子站恢复但仍有5个(FGHIJ)设备没通上
措施2:我将子站F站总线连接器重新安装了下
效果2:部分子站恢复但仍有1个(J)设备没通上 措施3:我将子站J站总线连接器重新安装了下
效果3:所有设备故障
2小时后,故障再次出现(幸亏在现场上了会网),ABDFI显示异常
措施4:重新插拔断开的总线连接器
效果4: I 显示不正常
措施5:重新插拔断开I的总线连接器
效果5: 所有正常
1小时后,故障又出现了(ACJ显示异常)(从车站跑回来)
疯了,因为站点距离远,已经跑了一天了,累死了。于是致电JON,经过交流发现自己有以下问题:
1:总线接线是工人安装(可靠性有待验证)
2:总线连接器是卡压的,不是螺丝拧的(容易松动和热胀冷缩)
3:现场有施工,可能碰到或干扰到。
为了不在返工,排除后顾之忧,我没吃晚饭,把上面的1.2.3都落实了一遍直到现在通信良好。
总结:总线连接器卡压的,一定要特别注意,宁可自己做也不要偷懒让手下做,不然以后事情多多。
感谢JON