这或许属于应该保密的一个话题,因为第一次将数码涡旋压缩机用于试验室工况机。宛如当初第一次把S7-200用于制冷空调性能试验室,摸着石头过河的感觉较强烈。
既然是有奖征文,就该有些新意、有些技术含量。为避免泄密,就尽量简短、概括的介绍一下:
在美丽的浙江嵊州,高翔公司的试验室,刚完成安装的系统,一切都是崭新的。首次采用数码涡旋压缩机+电子*阀组成了环境间工况机,用S7-200对卸荷电磁阀进行脉宽调制,以实现制冷量的无级调节。但毕竟是首次使用数码涡旋,首次使用新一代卡乐电子*阀驱动器。电子*阀驱动器设置工作果然就“卡了”大半天时间。设定了给定外部信号规格“4~20mA”,控制器工作在阀门定位器状态(有点大材小用)之后,阀门并未按给定信号开启。电话咨询卡乐技术支持,他说的步骤,与我们前面都做了N次的过程相同。因为他们要开例会,约了会后再讨论。
后来,我们仔细研究说明文档,结果看到一个“数字输入端1设置为启动控制”,难道做定位器用还要“使能”一回?接上再试,果然阀位与给定值对应了。
数码涡旋压缩机的容量给定试验中,高低压建立不起来,如同高低压短路一般。试着给卸荷阀长时间供电、长时间断电,都没建立压差。或许是在压缩机反转时,让压缩机保持在一个卸荷状态也未可知(晕了)。全部停机后,重启压缩机,在20S的脉宽周期内,压缩机排量随着电磁阀断电时间而变化,宣告了数码涡旋系统进入了工作状态。
被试机全部接好,启动,低压保护,自高压隔离电磁阀后,结霜,判断是电磁阀未正常打开,经查,电磁阀装反。更改电磁阀后运行平稳。数码涡旋调环境间工况,调节方向正确,环境间电加热没有投用,两台数码涡旋压缩机提供无级可调的冷量控制,被试机为风冷压缩冷凝机组,热回收投入一组,水冷壳管投入一组,工况稳定效果良好。标志着环境间靠电加热补充多机头工况机维持温度恒定的时代已经成为过去!