[有奖征文] +检修出来的ProfiBus故障

355

16

2012-05-28 22:39:02

公司一套设备有三四十个PROFIBUS站点,分两个PLC控制。一个是CPU414,一个是CPU315-2DP,带有18个站点:6个仪表、6台变频器、6个ET200L站点。前一段设备工作过程中有PROFIBUS报警情况,公司要求检查下所有DP接头状况。


今天停机检修,我带了个螺丝批一个开电柜的钥匙开始一个个检查。其实心里也很疑或,DP通讯太娇贵,太容易出问题了!接连看了五六个站点,发现仪表的DP接口固定螺丝都无法上紧,接口和底板不太配吧,出厂就这样也没法改变;同时发ET200L的DP接口也是无法上固定螺丝的,因为ET200L的接口是4个脚塑料插头而不是标准的9针接口型。没办法都是无法锁定的,没什么好检查的!只好全看一遍,用螺比批压压接头,本想快完事了,突然注意到正在检查的ET200L上的BF灯亮了!


赶快到WINCC面板上看看DP状况,一看CPU315上的18个站点全是红的,有点傻眼了!检查前几个站时留意观察过BF灯是绿的!估计是不小心那个插口被自已碰松了吧!赶快把刚刚动过的接口都看了一遍,都插的好好的!又重启了两次315CPU,还是不行,CPU上SF和BF灯都亮着。


所有DP都报警,会不会故障出在第一个站呢,又赶快看图纸,这十几个DP的第一个站是台变频器,自已刚刚没动啊!不过刚刚有其它检修人员在这个变频器所在的电柜接线,是不是被碰到了呢?打开电柜看看变频器,变频器也在报DP故障呢,看不出来什么!拔下DP接口,重插回去还是一样,这个DP接口也是四针的塑料端子。又把变频器的控制电源和主电源断了重上电还是老样子!


急了,赶快跑回办公室,记得过去从书上看到过DP—repeater可以诊断DP总线的故障点,可以诊断总线上有几个终端电阻。打开程序,诊断下CPU信息,信息上全是外部IO出错,没有什么特殊的能定位到哪个站点的信息。原来我记错了,这个DP网络上没有用repeater,只有一个DP/DP Coupler。


没办法只好退出WINCC用最后一招了:关总电源。可重新上电重启WINCC后还是故障依旧!


实在没招了:只能从刚刚动过的站点仔细再检查下了,这一检查还真检查出了问题。


花了一个多小时终于把总线报警的问题搞定了,原来故障是自己制造出来的!是自己用螺丝刀压DP接头时螺丝刀滑了一下正好碰到了终端电阻,把电阻打到了OFF,而这个站正好是物理接线上的最后一个站点!


本来想这个自己制造出来的故障已经搞定了,谁知开机时发现有两个变频器还在报警。当然不再是总线错误的报警。而是DATA ERROR(记不清了,大概是报这个信息,就是变频频器内部的一些数据错误。这变频器是力士乐旗下的一个品牌:REFU,超贵!驱动永磁同步电机用的。),此前其它变频器也出现过,花几千元送修过,也修复了!这个故障一般是关电源重启后会出现,根据变频器手册指导必须进入参数中才能复位,复位后可以正常使用。有点怪!我们的老设备一般不关总电源,因为关电后重启总容易搞出点问题,不是变频器出事就是仪表无显示要换新!


故事完了,但两个记忆很深刻:一个是ProfiBus上的终端电阻太厉害,一个是工控人作事一定要小心!