某现场,20多块仪表,Modbus通讯,一条总线,历经3年时间内没有发生任何问题,突然有一天用户给我打电话说通讯断了,我在电话里面知道用户进行了一些常规的测试,没有解决,只好出差去现场。现场使用的是一个无源的485/232转换器,我们习惯叫做“小白块”。根据经验判断,怀疑最大的可能就是那个东西坏掉了,就带了一个备用的过去。果然,到了现场,更换“小白块”,通讯OK,走人。Easy!


大约一周后,用户打电话说通讯又断了。看来我带去的“小白块”质量不理想啊。好吧,买最贵的,EMS给用户,他们自己更换了,通讯OK,Easy!


又大约一周后,用户打电话说通讯又断了。我怀疑现场有其他问题导致通讯*扰或“小白块”被被烧坏,再次出差。但这次任何“小白块”都不能正常工作了,晕!这什么情况?检查了现场的各种电缆等多方面,就差用试波仪了(当时也找不到),没找到任何可能的干扰和导致“小白块”损坏的原因。不过还是不怕,咱有终极大招,咱换有源的。于是去当地市场购买了一个有源转换模块,转了好久,居然只有一个商户有,而且是最后一个台,缘分啊。连接之后,嘿嘿,居然还是不通!(嘿嘿是苦笑)。无功而返。回家。


再次出差,怀疑购买的模块有问题(这几率太低了),携带测试过的确保良好的有源转换器,到现场换上,居然依旧不通。傻了!


现场通讯是这样的,各仪表挂接总线,引至端子排,再由端子排用一条铠装屏蔽电缆引至监控室,屏蔽层单点接地,监控电脑带有串口。铠装电缆太硬,如果直接焊接串口插头,连接“小白块”,再插在电脑上,日久必然会因为应力造成某种损坏。所以当初用一根不到1米长的柔软的电缆与铠装电缆相接(锡焊,热缩管绝缘),然后焊接串口插头,连接“小白块”,再插在电脑串口上。通讯链路的所有环节都测试过了,软线的串口一直到端子排处都测量过了,没问题。挠头,快挠秃了。咋办啊?简直是见鬼了。最后一冲动,把那段软线和串口插头剪掉了,因为有源模块有端子接线方式,我把铠装电缆直接接入转换器,居然通了!诡异!实在是诡异!我再把上次当地购买的有源模块换上,不通,原来这个和我“有缘分”的玩意儿,居然一开始就是坏的,添乱!


究竟是哪里的问题呢?我实在无法解释,仅仅去掉了一段包含串口插头的电缆,而这段电缆用万用表测量是木有问题的。事后请教了很多人,包括硬件开发高手,都没有答案。唯一有可能成立的猜想,是硬件高手说的:由于某些原因,焊接点时间久了会出问题,虽然测量是通的,重新焊一次会解决。


搞工控十多年了,我体会到,做工程不是最难的,最难的是排除故障解决问题,既要有丰富的知识,又要有丰富的经验,甚至要有丰富的想象力,要掌握按照链路环节逐一排查问题的方法(不细说了,这里只讲故事不讲技术)。除此之外,还要有好的运气,就像我这次,其实我一次性把所有可能用到的配件和检测设备都想到了,但是不可能动不动就扛着两大箱子东西兴师动众的去出差,我只是按照经验中的概率进行准备,也没想到当地居然很难买到一个我们认为很常见的转换器(可能是中关村把我惯坏了吧),买到了还是个坏的。真是运气衰啊。


希望看了这个故事的朋友们,能有所收获,也祝你们都能有好的运气,成为厉害的“攻城狮”。