想起10年前遇到的“怪事”。真正体会了“系统地”的意义。
IPC输出0-10V电压控制变频器输出调节电机转速。我们自己配套的非标工作琴台(金属的):IPC用螺钉四角固定在工作台内,19英寸飞利浦显示器嵌入工作台。系统调试轻车熟路,没有任何问题。
一次有客户只买我们的一套IPC,自己现场配置办公桌椅(木质),IPC、显示器均搁置在桌子上。现场调试上电,变频器通电输出电机转一下就停,测量调速信号,基本为零,调节输出的调速信号为10V最大,测量还是几乎为0。初步怀疑IPC中配套的A0输出板卡故障。
无意之中断开调速信号与变频器连接测量,信号正常;从0-10V调节调速信号,测量显示也正常。怪了?
电话咨询我们的总工(总工毕竟是总工),询问现场情况后,告诉我将IPC金属外壳接地试试,结果IPC外壳接地后一切OK!
这是我刚入行现场搞调试是遇到的,当时觉得很“怪”,并且在我的心中一直奇怪了多年才慢慢自己体会理解了。