没有咱工程师解决不了的事儿:STEP7不能与315DP/PN通讯的经历

826

9

2013-03-20 08:29:24

 作者:爱在天地间


小弟年初的时候调试了一条生产线,其中有2个工位是HMI+CPU315-2DP/PN的CPU,每次调试的时候用交叉网线下载、监控CPU,比用适配器快多了,那个时候我的电脑是XP系统,STEP7是V5.4SP5。等到过年之后,我换了台新电脑,系统为WIN7 32位旗舰版,STEP7装的V5.5,但是到现场上载最新的程序时,始终无法连接,报警如图所示


就是这个问题,折腾了近一周,大概过程如下:

1.       在“PLC”下“EDIT ETHENET NODE”中查找目标PLC,成功找到“192.168.0.1”,点击确定;

2.       在电脑“开始”—“运行”—“cmd”进入命令窗,输入“ping 192.168.0.1”,能够ping通,到此排除网络IP地址和网线连接问题;

3.       在STEP7中“SET PC/PG”处选择自己的网卡,点击“diagnosis”,进入接口测试界面,按下“TEST”测试,显示如下画面


4.       看了半天故障,不明白什么意思,于是上”找答案”和“技术论坛”查找,结果发现有网友出现相同问题,但也没有具体的解决办法,放弃此方法;

5.       拨打800-810-4288热线求助,西门子工程师让我把系统上安装的杀毒软件卸载,STEP7卸载,然后裸机重装STEP7再试,可惜故障依旧,电脑折腾了个半死;

6.       在西门子国外论坛上求助,有朋友提示将电脑上所有西门子软件卸载,并完全清理注册表,然后电脑上只装STEP7软件,照以上说法重试后,问题依旧如此;

7.       同时也尝试过将中文版的软件换成原版软件,安装软件时安装德语文件等,还是没有解决问题,至此我感觉不是STEP7软件问题,估计是WIN7系统的问题,估计咱用的是国内破过的版本吧,想想自己电脑上的一堆软件,算了,还是不去尝试重装WIN7了,直接装XP

8.       在已有WIN7的系统上无法安装XP,因此我安装了虚拟机软件“VMWARE”,然后做了一个XP系统,安装STEP7 5.5后问题解决,可以通讯

总之,经历了一番折腾后,总算解决问题了,能满足现场需要了,然而WIN7系统下的报警信息的真正含义及问题所在仍没有一个满意的答案,希望大家能给我以指点,谢谢!