           一眨眼毕业已经接近5年了,毕业时,还抱着看08奥运的心态就去参加工作了,人生第一次感觉到工作后真的跟上学时很不一样了,很多无奈,很多约束,很多不自由,毕业前的奥运梦自然也就没有成为现实。5年间经历的风风雨雨,一个一个的现场调试回忆,时不时还在脑海里回旋,今天我要说的是毕业不到1年一个半瓶水水平的一次经历,最记忆犹新的经历。


             炼铁高炉调试,想必好多人都知道,一个脏乱差的环境,尤其是粉尘,很严重,很严重。每次回家,鼻子里都是一团黑,无奈,现场就这条件。进钢铁厂调试是刚入夏天,天气还不是很热,经过总工的接待,我们一起开了一个会,关于调试的,由于负责任都在,所有会开的很成功,接着就开始正式调试了,由于前期的工作,程序,HMI等在家都大概准备的差不多了,现场再做小的修改就可以使用了,由于之前来过,现场也比较熟了,就开调网了,简短截说,某天我跟我师兄一起来到了热风炉,这里是一套412H的PLC,下挂了几个I/O分站,ET200M的,他在机房下载了程序,我去现场模块箱看了一圈该上电的上电该拨地址的拨地址,回来后,启动PLC,监视硬件一看,我了个去,没几个通讯正常的,心想这是什么施工单位啊,接的什么线啊,接着我们就开始一点一点的查问题,过程中查出好多线的问题,屏蔽没接好、进出接反,总之问题一大堆,由于最后一个模块箱,暂时无法上电,我们把终端电阻打上就走了。再次回去查看硬件监视,发现前几个站点都通了,后3个站,没通,这是什么原因呢,线也通了,屏蔽也做好了,怎么就不通了呢。我们就去了倒数第三个箱子处,弄了半天,最后电阻打上,OK,通了,心想这是怎么回事呢?接着去倒数第二个,电阻打上也通了,这时候我跟师兄就一边琢磨一边往最后一个箱子走,正一节一节的上楼梯,由于是室外的单独的二层设备房,高炉大家也了解,大多楼梯是在外面的,正在这时惊险发生了,就听见“砰”的一声,声音很闷,很低沉,只见脚下散落了多个黑球状的东西,再一抬头,高炉方向一团乌黑,什么都看不见了,依稀的能看见点火光,我跟师兄见到此状,吓得都慌了,就直奔公司大门口就跑,一边跑,一边想,高炉可别炸了,炸了小命可就没了,都快跑到门口了,听见嗤地一声,跟放气声很像,接着乌黑的高炉也慢慢清晰了,我俩真是捏了一把汗啊,呆了一会看没什么事儿了,我们就回去了,回去后听说是高炉的放散打不开的,炉压急剧上升,后来一个风口被压力顶开了,后来一个钳工,听到领导指示,不顾自身安危,冲到炉顶,手动打开了放散,这才使炉内压力减小,化险为夷。心想关键时刻还是需要这种职业精神的。说实话,这次真的把我吓坏了,跑的过程中,都有那种要OVER的感觉了,至今想起,还后怕。。。。。。也正是这次经历让我有了转行的想法了,高炉不能再做了,还是找个环境相对安全点的吧,于是我去了另一家公司,同样是自控行业,不过环境是很安全的环境了。


    接着说完调网,细节就不说了,那次调网,我第一次明白了,终端电阻,是需要有源的,以前都没注意过,或者距离近,或者干扰小,即使无源或者不打都会接通,但是当情况复杂一些的时候则不然了,所以有源终端,还是很有必要的。至少不会在终端掉电的情况导致其他站点也通讯中断。


    干同样行业的你们是不是也有过这样的惊险经历呢?

没有咱工程师解决不了的事儿:一次有惊无险的调试经历(高炉调试你懂的) 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3364条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。