07年我们新上了一套S120纸机传动控制系统,80多台电机控制。由于当时S120属于很新的设备,国内用的基本上还没有,出现问题很难解决,费时费力。下面把S120运行时突然掉电引出的几个问题介绍给大家,供参考。
1,电机速度为什么低?
08年底某一天9点多,纸机正常运行时,外网突然断电(我们是外网供电,近几天下大雪,高压线上结了冰对地),整个机器都停了下来,联系电站说修复可能需要7-8个小时,没办法,只有停机检修。带着人们忙了一天,晚上8点终于恢复供电了,于是又忙着这里那里恢复送电。20:30终于忙完,只等纸机运行出纸就可以回宿舍休息了。21:00纸机速度提至980米预热,突然接到领导电话,一组烘刚没有原因停了下来(这组烘刚4个传动点,一主三附),查看传动曲线,发现其中一台辅助传动从开始运行到停下来,速度一直比另三个低,这组主传动速度到800米时,低的那台速度只有779米(正常应该是一样的),但负载曲线和平常都差不多,程序中设定主附传动间速度差20米,就会停,原来是这个原因---找到了。我估计是速度低的那台传动负载有问题,于是通知操作人员及钳工检查一下速度低的那台负载,看哪里是否有问题,然后在开一下试试。检查都很正常,未发现问题(这时我已经安排电气人员把电机也检查,正常),通知操作,再开,结果还是一样,这台传动速度提至20米时就慢慢的比其他3个传动速度低了,800米时,又差了20米停了。
蒙了,什么原因,于是通知领导在安排人员检查其他传动的负载,我带着人们电气上查找原因,又过了半个小时(这事都22:10了),回话,负载正常,用手盘减速机处都能转动,电气上也没查出问题。在开机实验,故障如初。真是没有办法了。22:30,我只有重新对电机做一下识别和优化了。
23:00优化完成(只做了静态的),再开机实验,OK了,大家非常欢喜,终于可以盼着回家了。
至于原因,是我后来分析的,也不清楚是否正确,还请大家帮助。 是因为外网的突然断电造成的,电机的识别和优化相当于在内部做了一个良好的模型,突然性的断电把此模型破坏了。我再次做了一下识别和优化就好了。
2,电机为什么反转?
这个是接上面的,23:00我做完优化,烘刚开启正常后,有出事了,快要生产了,突然接到领导电话,说开施胶机(两台电机,一主一副)下辊反转,让赶紧倒转,并查处责任人。检修任务是我安排的,里面根本没有检查施胶机这一项,怎么会反转,询问了其他人员,说谁也没有动。我再到现场查看(不能完全相信操作工的),确实下辊反转。电机及变频器我有检查了一遍,接线处还都有点灰尘,应该没人动过。这事都半夜12:00了,领导急了,说肯定是有人倒转了,让再到一下转。虽然我确定没有人动过接线,但没有办法,只能安排人倒线,完后再次开,还是反转。这时领导蒙了,问怎们回事,我也答不上来,安排人们再次将线倒过来(和以前一样),开启还是反转。难道还是突然掉电引起的?还需要在优化?
我把CU和MM的二次电再断了一下,隔一会再送上。开启,既然好了,正转了。线生产吧。次日的凌晨1:00总算出纸了。
至于原因,我的分析和上面1是一样的,还是因为突然性的外网断电把已经建立的控制模型给破坏了,来电后,仍保持那断电时的模型,我把CU断电再送上,相当于恢复了以前的模型。(其实倒转时,只断开了MM,如果把CU也断开的话,估计再次倒转时就会好了)
以上是我遇到的问题,但原因分析的是否正确,还请各专家们帮助分析一下。