故事作者:梦天空

最近创作

看看TA的故事

[没有咱工程师解决不了的事]-----S120变频器CIB板损坏

已锁定

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

[没有咱工程师解决不了的事]-----S120变频器CIB板损坏

1982

11

2013-03-24 14:19:19

作者:梦天空


 我们07年底上了一套纸机传动系统,最新的S120变频器80多台,德国进口,至09年,多次损坏CIB板。


我们使用的外网供电,由于位置偏僻,外网共同接农村的高压,一到雷雨季节或者大的雨雪天气,外网就容易发生单相接地故障,设备跳停。


1,最开始是在调试阶段,一次突然掉电后,一台变频器显示电机温度特别高,电机不能运行(130度即调停),经过我们的实际检测,电机及变频器接线都正常,把测温的KTY84接到其他变频器显示50多度温度,当时由于没有备件,只有把温度保护屏蔽,然后联系西门子售后,更换后正常。


2,08年月一天夜间12点钟,接到电话,传动调停,一台整流单元报F30021故障,于是急忙赶到现场。查看英文手册,接地故障(当时还没有中文的,同时刚接触S120也不是特别熟悉),整流单元报接地故障,我们监测直流母线无对地,检查CT也正常,(当时我们就这点本事,测量不对地,CT没问题,就只能认为变频器坏了),不知出了什么问题。只好电话咨询西门子调试工程师。工程师让我检测CT,我说一个个拔掉试了,应没问题。工程师说那问题就大了,变频器内部问题了,由于没有备件(1是投入时间不长还没有备,2是40多万的整流单元设备刚使用也不可能备),工程师说你们联系项目经理吧(还在质保期),没有办法,夜间只有再打通项目经理的电话(西门子的服务是值得称道的,调试人员、项目人员不论何时都保持开机、接电话的),项目经理也很着急,说这种整流单元国内是没有备件的,最多只有部分原件(接口板、电源板、CT等),他会立即联系组织备件,估计在中午12点左右安排维修工程师到现场。没有办法只能等了,这个阶段我再安排人员把此整流单元下带的所有逆变器都检查了一遍,正常(呵呵,如果是下面逆变器的问题那会让人笑话的)。中午11:30两位西门子工程师带着两个大皮箱到了现场(据说把国内所有的这型号的整流单元配件都带来了,期盼能够维修好吧,要不只能从国外再找配件了)。两位维修人员到现场后对整流单元及其他都详细检查了一遍,未发现有对地情况(西门子维修工程师的仔细程度我是非常敬佩的),只能是整流单元内部的问题了,拿出电源板、CIB、及CT,只能逐一更换了,保佑吧。第一块更换的CIB板,在外面最好换的。开机实验,竟然OK了,此时大家的高兴程度是不能言表的。为了安全起见,在试验了一遍,并让我们一台一台的开启所有逆变器,OK.


3,还是08年,又是半夜接到电话((作为工程师这就是最辛苦的地方,不论何时何地电话都必须接的),有一台整流单元又坏了,所有逆变器都不能开启,测量直流母线无电压,整流单元也没有报警(这都是什么问题啊,西门子这是什么产品啊,不会是一套假货吧,我当时的想法),我没有办法了,当时电话中说了一句,你把一次、二次电都断开再重新送一遍,我一会过去。衣服刚穿好,还没走,电话过来了,好了。我无语了,不去了睡觉(那天晚上本来回来的特别晚),次日报修,一天后维修工程师过来(正好停机,开了一天多时间竟然没有在故障),还是更换的CIB板。当时我开了句玩笑,“你们这是什么产品啊”,西门子工程师也开了句玩笑,“所以说最先吃螃蟹的人是要付出点代价的”。


完后在陪同西门子人员吃饭时(维修人员我是很敬佩的,我们下午3点多才吃的中午饭),我提出了一个问题,我们这里还有200台440变频器,同一时期用的,为什么到现在一台问题也没有,是不是S120产品有问题啊(其实熟悉西门子产品的人会发现,S120和440有80%是一样的,或者说S120就是在440的基础上研制的)。


西门子工程师问我,你们的440和S120控制上有何区别?我i回答,S120用在成组传动上,440用在普通电机控制上,S120是690V,440是400V的。其他的好像没有区别。后来我又想到说“我们的440是使用UPS提供24V电源的,而S120是690V变压为380V,再通过SITOP电源共24V电的。”  这时西门子工程师说,UPS供电是稳定的,你们得S120系统供电是不是不太稳定?   -------不稳定,雷雨天气容易跳停,我回答。


这就成为我们分析的一个结果,电源不稳定。


后和西门子沟通,我们给传动控制加了一套UPS,期间又有一台逆变器的CIB板损坏。


09年初,加入UPS后,至今还未再出现CIB板损坏,传动系统也非常稳定。