没有咱工程师解决不了的事-wincc项目的改造

309

3

2013-03-25 13:24:38

作者:qiushuiwuhen 


我单位有一台西门子工控机,大概是从2004年开始使用。里面安装了WINCC,它是通过安装在机内的5611卡与PLC400连接,通过DP协议与PLC通讯,来控制HXD设备。一天,心想万一工控机了出现了问题怎么办,耽误生产后果很严重的,应该做好预案。现场有许多电脑,可以把工程放到别的电脑做好备份。问题是现场的电脑都没有CP5611卡,只有网卡,那我们就利用网卡来与PLC通讯。打开WINCC工程,经过版本转换V5。0-V6。0-V7。0,时间太长了,谁叫现在的工程都是V7。0满怀信心的在tag managemetn下的SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE的下面的TCP/IP下增加NEW DRIVER CONNETION,还不能和原有名字重,设置好IP,架号、槽号,将PBOFIBUS下的变量拷贝过来,结果拷不过来,一看,还来定义的变量全是特复杂的自定义结构变量,不过这到没有难倒我,一定要特别注意数据块的起始位置,一个错了会全部都错。将NEW DRIVER CONNETION改成原来的名字,搞定。点击运行,咦,怎么数据连不上呢???再检查IP,架号、槽号,没有问题啊,问题出在呢里呢?连续试了几次,还是不行,怎么回事?打开WINCC的工具CHANNAL  DIAGNOSIS,发现DEVICE指向的TCP/IP -> Intel(R) PRO/100 VM 一下子明白了,原来这台电脑有两个网卡,Intel(R) PRO/100 VM连接着车间生产局域网,另外一个TCP/IP -> Realtek RTL8139连着另外一个局域网,如果只有一个网卡的话,WINCC会默信指向这个网卡,如果有两个网卡的话,就有可能连接错误。于是在WICC的TCP/IP->SYSTEM->UNIT下,将DEVICE NAME改成Realtek RTL8139,运行,一切OK。至此搞定了,费了半天时间。


体会:在做工程时,一定要细心,否则会出好多问题。