作者:小粒
还记得自己2011年毕业就到处跑公司去应聘PLC调试方面的工作,而原因就是因为自己在学校接触了两个月的西门子300PLC,就发现自己很喜欢。到了公司后领导也把我安排在了工控组。主要工作也是PLC方面的编程和调试。
记得12月份领导就派我去现场调试,主要是公司缺人手,领导也很信任我。那个现场用的一套400H硬件冗余的主站,用光纤冗余通过Y-link连接到下面10个200PLC子站。虽然说现在看起来很简单。但是当时对我来说就是一套很庞大的控制系统。
刚开始就先把PLC简单组态一下就上电。主要工作就是通过OLM光电转换模块把整个光纤冗余环都测试正常。当时连OLM模块怎么用都不清楚,又是打电话给西门子技术支持,晚上又是上官网下载OLM模块设置冗余环的资料。足足弄了3天才打通整个光纤通讯的通路。
后来把程序及上位机都准备差不多了,准备调试。那天下午记得很清楚,上位机WinCC软件和PLC也通讯上了,但是经常会间隔十几秒,出现1s左右上位机软件和PLC通讯不上。就在那样的情况,我们还是将就着一步一步调试,到最后非常严重,通讯不上的时间达到4-5s。这种情况不能容忍了。我就怀疑PLC程序跑飞了,就把PLC的程序全部清除,然后重新下载。还是不行。到了第二天才想到把DP头检查检查,并注意压好屏蔽层。结果上位机和PLC通讯正常,程序也运行可靠。现在想想这些小毛病就头皮发麻。
因为我们的电源设备是使用在多晶硅生产上,印象最难忘的其中的10号电源设备只要一运行生产,10分钟之内就会报通讯故障,即200PLC与我公司研发的数字控制板通讯故障,但是一停止生产,一天也不会报通讯故障。一出现故障就会把整个10号设备停了,那么10号炉子里的多晶硅就可能会全部废掉。给厂家带来巨大的损失。其实当时大家心里都明白是通讯受到干扰不稳定甚至出现中断,但是就是排除不了问题。最后就是重新替换整个通信线,并将通信线柜子里的于其他所有的电力线彻底隔开,重新开始运行生产,直至生产完毕都一切正常!通讯非常稳定,1年多都没有再出现过问题。
回想起来以前,觉得真是很不易。出差调试一般都很辛苦,熬夜很正常。头发都掉了很多。但是工作中最主要的还是出现问题,能够细心耐心的解决问题。同时工作中积累经验也是非常重要的。