送走了炎热的酷暑,2012的严冬正已高铁般的速度飞快的向北京驶来,为了响应国家节能减排号召,各企业对自己的设备及系统纷纷进行升级改造。
我要说的这个就是我们公司接的一个某小区锅炉房水泵改造项目。两个锅炉房一共14台75KW的循环泵,启动方式是一拖一的软启。现在要求两台一组的改为(AB两台共用一个变频器,其中:A台,只可变频器启动,B台既可变频启动也可软启启动),所有的工作都必须在现场完成,包括拆原来的软启和装变频器及控制回路。说实话原来没有做过强电的控制但由于项目时间短(大概从观察到安装调试完成也就四天的时间,记得去年好像是要求11月1日24时供暖正常)及人员紧张,也只得硬着头皮干,从现场回家都7点多了,开始做图,大概到凌晨三点完成,第二天开始安装一直到11月1日凌晨两点多才完成。然后开始检查回路及调试,刚开始一切都正常,到最后一套的时候,刚启动的时候也没问题,但是大概过了十几秒后就听到一声闷响,然后变频就停了。赶紧过来查,一看保险都爆了,又拿图纸一根线一根线的对,也没发现什么问题,还以为是保险小了,就换了个大的保险,刚送电保险就爆。拿万用表过来一量,居然控制回路的火线与零线是通的,这下没招了,因为火线是一根的并起来的,又只有一根根的查,可是查了一圈接线也没什么问题,再接上送电,一切正常。
个人观点:做事要胆大心细,要思路清晰;在遇到问题的时候不能慌张,只要不危及人身及设备的安全,任何事故都有可解决的方法。