没有咱工程师解决不了的事儿:维修——细心、细致、不盲动

594

5

2013-03-31 22:04:20

作者:自控龙龙


春节放假一段时间后,一台S7 300PLC的CPU不能运行,FM350计数模块、CP卡处于红灯停止状态,通过断电复位等仍不能恢复正常。


 


在维修过程中,电气维护人员首先进行重上电,故障没有排除,由于不能用电脑监控,他们怀疑是程序掉了,从另一台上拔了MMC卡来插上,发现故障仍然一样。


 


接到电话赶到现场后,经过对现场设备的检查,未发现网络连接异常,后更换CP模块,故障仍然未能排除,后更换了FM350计数模块,重上电后PLC的CPU能运行,CP和FM350模块运行正常,但一些参数不正常,发现原来的设定参数变了,而一时又找不着原来的参数,后经过对比方式对参数进行设置,该问题才彻底解决。


 


造成该故障的原因可能有CP模块故障、FM350计数模块故障、网络连接故障、背板总线接触不良等。但从现象上看程序绝对没有掉,而维修人员因判断不准,就盲目的去更换MMC卡,导致参数全部丢失,系统恢复正常后变成了初始值,这些参数较多,且具体作用不是完全清楚,后通过调整参数,能正常开机,过实物测试重量精度满足要求,但在生产过程中出现料头和尾料跟踪不好的情况,后通过进一步调整PID参数等恢复正常。导致恢复参数时间较长,影响了生产时间。


 


造成该问题的原因主要是FM350计数模块插针氧化、变形松动等,导致接触不良,或模块内元器件损坏,造成报警。


 


通过这次维修,提醒电气维修人员在维修过程中,首先要仔细检查,要细心,细致,不要盲动。更不要首先对CPU模块进行复位、更换MMC卡等,在排除外部故障后,如还不能正常运行,建议通过笔记本电脑联机查看故障现象,并根据故障信息进行解决。同时,在处理前做好参数的记录和备份工作。

 