作者:*岸上的鱼*
28日午夜正在家睡觉,电话突然响起。现场值班人员说单位酸洗生产线生产中DP2段上的设备停车无法启动,对在其网段上的设备进行单动时卷取机报A083无法进行单动,其它设备单动正常,而且设备不动是通讯正常。当时一听觉得也很不理解,6se70的警告故障不影响设备动作啊,让其检查R947和R949,其值也为0,于是怀疑是DP接头或上一级到其通讯线是不是有问题,让其更换,结果后来更换后还是不行。
29日白天上班后,开始检查酸洗线事故,现象和值班人员反映吻合。根据事故现象主要怀疑1)PLC报文发送是否存在问题;2)通讯;3)装置CUVC或T400等。通过检查模块和硬件组态,通讯电缆的测量,DP头终端阻值,6SE70CUVC和通讯板子的替换(没有T400),装置发命令单动,也没有发现问题。后来重新上电试车,可以生产了。不过心里还是没底,结果30日凌晨3点又犯同样毛病。
30日一上班,考虑到昨日的工作,判断还是通讯的问题的可能性大,虽然DP2段全都测量和检查都没有问题。于是决定更换DP2段全部的通讯电缆和DP头。经过5、6小时的努力,全部更换完成。撤下来的电缆外观检查也没有硬伤。上电后试车正常。
事后分析,可能是酸洗车间的环境太差,引起通讯电缆老化吧。诶,事故虽小但是累死人啊,好在领导都比较忙别的,咱们干一行在个人工厂维护真不容易,尤其是现在这个市场,相信和我一样的人都有自己的体会。 郁闷的A083。