作者:狂舞天龙
2013年3月29日上午,突然接到机加工序生产负责人的求助,自动化输送轨道由于检修人员的失误造成S7-300PLC的CPU模块、2个16入/16过电压烧坏,生产全面停止。由于公司生产的特殊性,必须抓紧抢修减少损失。开始由我负责组织紧急抢修。
来到现场首先抓紧2项重点工作:1、记录烧毁CPU及模块的型号、通知备件库房准备类似CPU及模块;2、让现场电工迅速排查过压电路及造成烧毁的原因,纠正线路的错误。
通过检查发现是检修人员将220V电压误接到了24V的接线端子上造成瞬时过电压造成,立即要求电工整改电路并更换上级保险丝。检查中发现PLC的硬件部分如下:CPU是313C-2DP(6ES7 313-6CG04-0AB0),输入输出模块又带了8块。
由于库房对于PLC的特别是CPU备件的紧缺。仅仅找到了一个315-2DP的CPU,3个16入/16出的模块,没有办法,在排查好线路后进行硬件更换并对PLC程序重新进行硬件组态。组态过程中第一个难点出现了:S7-300PLC本地连接最多只能组态8个模块,烧毁的CPU本身带有16入/16出的点位。若要完成CPU替代必须再建立一个分布I/O站点,那样带来的难度更大,时间更长。没有办法只能再找相似的CPU模块,即313以上紧凑型CPU,最后非常幸运的找到了一个待返修的313C带有24入/16出的紧凑型CPU,马上更换——重新组态成功——更改I/O地址。第一个难题解决。
高兴的同时,立即将原有CPU上的MMC卡换到了新CPU上,打到RUN后发现CPU上的SOTP灯一直橙色闪烁,我试着将新程序下载到MMC卡中,但是总是显示无法连接PLC,很天真以为是PC/PG没有设置好,但是反复确认后还是无法连接。这下又头疼了,难道是24入上的前8个点没有加前置连接器?我又找来前置连接器装上,依然不起作用。犯难的时候突然想到了咱工程师的家——西门子技术论坛,搜索一下豁然开朗。回到PLC前,立即格式化MMC卡,待格式化完毕再次下载程序——OK!问题解决。再一次检查各处连接,监控PLC状态后,一键设备启动。输送线顺利的按程序设定运转起来。领导高兴得不得了!我的心中对西门子自动化论坛充满了感激——谢谢你!西门子技术论坛——咱工程师的家。