作者:cg122
本人在一个项目公司做电气工程师,经常会处理现场或客户反馈的各种问题。总结下来其实就是按照实际现象后锁定范围依次排查,直到最终找到起因,和侦探有很多相似之处。我还没有做到福尔摩斯那么神,但是在不断努力,相信有些朋友已经到达或超越了。
我想和大家分享一下自己的一些经历。有一次经历还是让我印象挺深的,是一次项目调试的时候,那时候是两条生产线同时安装调试,在第一条线调试结束,进行第二条线调试的时候碰到个问题,程序一样,硬件都是西门子300PLC,程序中赋值输出,但是模块没有反应,PLC也没有故障。我想着会不会是硬件问题呀,赶紧将第一条线的模块换上,一切正常,就在我认为模块有问题的时候,突然发现模块背板总线的插针有两根短在了一起,一定是做柜子的同事插模块的时候没对正。小心翼翼的把插针弄直,并安装回去,输出正常了。
还有一次是客户现场停机了一段时间后发现人机界面的温度显示不更新了,不管实际温度怎么升高人机界面上的监控都不变。系统是这样做的,使用WINCC做人机界面,PLC和24路温度巡检表MODBUS通信, wincc界面上直接显示温度。因为客户不懂PLC,所以只和他们确认了线路连接和器件是否有异常。得到一切正常的时候,我就开始准备通信线缆准备到现场了。突然脑海里出现了一种想法,客户不会把温度表的巡检功能关掉了吧。赶紧和客户通电话,还真是,开启后一切正常,免去了一路奔袭。
其实也是比较简单的一些问题,不过回忆起自己做项目碰到的各种问题还是挺有趣的。