       2013年春节前,某项目突然启动。因为先前做此项目的工程人员在别的现场走不开,公司派我去调试。询问那个做此项目的工程人员,说软、硬件都已做完,应没啥问题。于是放松心情,准备去走走过场,流行的话应该是去打打酱油。


        到现场先送电。刚推上空开,发现有一排保险端子的指示灯忽亮忽灭,接着听见噼噼啪啪的声音,然后开始冒烟,赶紧断开电源查看,居然是一批伪劣端子,害死人呀。要是送上电不注意,关门走人,引起火灾,那就是一场大事故!经询问,这些端子是到现场后加的,从现场某单位借的。换上正规的魏德米勒(跟业主要的),再送电,没问题。

 

        设备单体调试,变频器是ABB的,以前没做过。心里祈祷别出问题。试第一个,没问题。试后两个,出问题了。开关一打到远程,变频器自动运行起来了。查软件,没问题;查ABB变频器手册,现学现卖呗。有些了解后,查电气图纸,顺着线路一直查到变频器的端子(第一次拆ABB变频器,一定要胆大心细),发现问题了。接线工人不仔细,把启动端和恒速端接反了。启动是常开,恒速是常闭,所以一打到远程,变频器可不就启动了么。改线再试,全部正常。

 

到现场一看,modbus通讯对方没安装呢,无法测试,走之前忘带“232-485转换器”了。于是赶紧网购一个,3天后到货,测试通讯正常。这块儿算放心了。

 

总结一下,一是遇到别的同志的项目,不要抱有侥幸心态,所有的难点问题都会降临,所以还是要提前充分准备;二是做咱们工控的要多学习,包括电气、仪表等等,有些事自己会了会省很多事的。