作者:杨建军 


      时2012年春,我们公司有两台韩国杀菌机之间的通信出现了故障,细查之下发现了原来是32个数字量输入和32个数字量输出的两个点坏了,这两台机相距很远,查找故障极为不方便,我当时萌生了改成PROFIBUS DP网诺通信的念头,在和公司领导沟通了之后,开始我的改造计划。


 


        购买了CP342-5模块和一些其他的辅材,查找了大量的关于这种模块的资料,开始开工了,把线 模块全部安装好后,把程序下载下去,SF邓一直在闪烁,这是为什么啦?怎么办呢?


 


一..我是第一次使用这种模块,也是第一次自己做profibus 通信,我最信不过我的程序,想到了就立即行动,我就用把工厂备用CPU放在距离改造机很近的地方,把一切安装连接好后,把程序下载下去,通信测试正常。


 


二.既然程序没有问题,模块本身也没有问题,西门子专用的接头也没有问题,问题一定出在PROFIBUS电缆上,怎么办啦?我自己也出了一个笑话,我用万用表去检查先得好坏,发现没有问题,后来犹豫了很久,(重新铺设电缆很麻烦),还是找了根电缆,接到备用机上测试OK了,在安装到机器上去,使用正常。


 


我和这根电缆两天的斗争自此结束。后来打电话给4008104288了解,我当时的技术力量是无法检测电缆好坏的,而且用外用表测不出任何有用的东西。