跟大家分享下,我刚出道时候,做的第一个项目其中遇到的各种问题。记得还是09年的时候,我到一家做污水处理的新公司,当时这家公司做电气的3个人,我来的时候走了一个,就还有两个了,现场还有2个电工,还是刚招来的大学生。刚到公司的时候我接触的就是西门子的300,以前在学校或多或少的也了解了不少这方面的知识,到了公司,第一件事就是熟悉图纸,跟着老大去现场调试,大概差不多到公司3个月的时候,老大跟副总发生口角争执,一下子离职了。呵呵,公司就我一个做技术的了,于是公司又开始招人了。但没招到,这个时候公司正在上一个项目,挺大的。于是重担落在了我一个人身上了。
由于之前的技术已经把图纸搞好了一半,他走了,我就接着继续搞,也不知道行不行,自己觉得差不多了,照的以前的图纸就那么弄了。原理上来说都没什么问题,于是控制柜开工做完,我就顺利的去现场调试,这个时候问题多多的来了,刚开始的时候,有很多现场柜,简直就不行,启动不了,查了3天时间,把所有的硬件问题总算解决了,哈哈。
接下来就是调试软件了,但问题又来了,ET200从站模拟量模块居然收不到液位计发来的数据,但现场仪表,显示正常,我晕啊,查了好久没查出来,真的很紧张,因为模拟量过来是进过滤波器的,我在想,是不是滤波器出了问题,于是我电话联系滤波器厂家,厂家给我的答复是,是不是滤波器提供给仪表的供电电压不足。我挂了电话。继续查问题,终于问题出来了,原因很简单,我的粗心造成的,模块没供电,简直要晕倒啊,哈哈。
数据问题解决了,新的问题又出来了,我发现上位机上的组态画面采集过来的数据时有时无,于是果断调出CPU报错代码,ET200,从站那边的报错,因为我用的DP头是第三方的,哈哈,这次果断换了原版西门子,但我依然失望,问题没解决,呜呜。。。。于是我开始怀疑是不是DP线的问题,因为这线也是第三方的,哈哈,大家听了,别喷我哈。果断的换线啊,全换成西门子原版的了,问题就这么解决了,但还是偶尔会出现ET200掉线的问题,可能是动力电缆跟通讯电缆走了一个桥架造成的,吸取教训了,哈哈。
这就是我做的第一个项目,还算顺利,半个月内搞定了,哈哈,跟大家分享下。