作者:牛奶糖


大家好这里先说说我把的工作吧,我是一家仪表公司做现场应

用类售后服务,同时也是西门子s7-200系列的入伍“新兵”。   

在一次仪表AO(4-20mA恒流源)与西门子s7-224xp联机时接到用

户反映与该型号的AI模块EM231模块连接在step7状态表中数据波

动很大给了只给了一份截图.就这样我又从拾西门子PLC。


因为对西门子s7-200的不熟悉忽略实验台上可以用S7-224CN和EM231

搭载这个实验平台效果是一样的。直接就拨通西门子客服热线通过一系列

提示与工程师取得联系叙述了故障现象,随后工程师询问了最有可能的情

况给出了三个建议:

1 . EM231模块(输入是不隔离的)相应未接的输入通道要短接。

2 .到技术论坛上看看有没和情况相近的问题发表,同时也给了几篇认为有

作用的问答链接

3.一份s7-200使用手册。



通话结束了建议一在与用户沟通是时就排查了,接着迅速的打开工程师发

来的邮寄(估计通话的时候就给发了很快)没有找到认为合适的案例,耐

下心去看手册了(5百多页PDF文档)搜寻目录中最后有关于224系列CPU

功能描述查阅后似乎224cn或224XP与EM231的搭载是可以模拟,接着是

EM231模块的属性很重要的信息再次出现了 输入输出 是不隔离的,随即

搭载了实验平台通过简单的输入组态编程,证实了在公司仪表隔离型的输

出与西门子EM231电位不等造成波多很大(在示波器中可以看到),通过

在两个负极间并入 瓷片电容或直接短接可以消除。后联系用户通过短

接得以解决。我想先谢谢那个工程师他给的三个方案都在为有效的解决这

个问题提供方向。



与此有如下感想:

1. 工作有顺手的工具 在这个工程中我用到了信号发送器、示波器等

2.对大品牌的有一定的印象至少知道他们售后的电话

3.不急躁问出现系统的分析原创的资料有助于解决问题(如使用的手册)

                                               谢谢大家