300模拟量模块的诊断功能

272

5

2013-06-04 15:22:06

作者:mashimaro 


以前在一个工程中碰到过这样一个问题,其中一个称重的数据在程序监控中显示为32767,但是当用万用表测量时电流却正常。线路的接线方式是这样的,300模拟量模块采用四线制4-20mA,信号取自称重显示控制器的电流输出,而称重显示控制器通过四入一出的补偿接线盒连接四个称重传感器,称重系统设备都是采用的中南电子产品,如下图:




      故障处理过程:1、更换模拟量模块通道,检查通道是否有问题。更换后问题依旧,排除通道的原因。2、更换称重控制显示器到模板线路,称重控制显示器装在PLC柜旁的仪表柜内,从称重控制显示器到模板属于柜间线,虽然没有检查出问题,但还是将其更换掉。经过以上两步后,问题依旧,现在就剩称重控制显示器了,但是称重控制显示器的显示正常,输出信号也正常,厂家也一直强调设备没问题,因此一时也没了头绪。


后来在我的坚持下,厂家同意检查称重系统,我们先从称重控制显示器到补偿接线盒的线路查起,线路正常,然后再查四个称重传感器到补偿接线盒的线路,终于发现问题了,其中一个称重传感器的线路有短路现象,于是将这个传感器甩开,只用另外三个工作,模板故障消除。


虽然最后问题解决了,但是一直没弄明白模板是怎么越过称重控制显示器检测到的故障。