那天是周末,刚吃过晚饭,正在看新闻联播,单位的同事打话过来了,请问一下,变频器报 F012是怎么回事,我问同事:“你看到的变频器传动是mm440的还是6se70的?”我还跟同事说了一下,两者的区别可从各至传动的简单操作面板可以看区来的,mm440的是液晶显示的面板,而6se70是发光二极管组成的七段显示面板。过了一会,回答是6se70的传动,我说查看一下手册,等下回复过来,查了手册,一看是F012,正打电话回过去时,单位的领导打电话过来,说赶紧带上电脑跟他一起去一趟现场。过了一会儿,领导的车开到自己家小区,上车。领导就跟我说:“传动出问题了,只有你懂点,去协助一下。”开了20多分钟的车,来到了单位,带上安全帽,走进了低压传动室。一进门,看到值班的兄弟门忙着在查找问题,此时领导找传动手册去了。自己到了现场已后,询问正在置班的兄弟门对设备的情况,他们回答设备一启动,传动就报F012,现场电机不转,找了半天,没发现原因,还说设备工作过,就是最近出的问题,我查看70操作面板,显示口009,要值班兄弟确认现场,再次启动设备让我看看,当再次启动设备时,70操作面析显示F012, ( I too low,查看代码意思是电流太小,仅适于闭环n/f/T 控制(P100 = 3,4 或5)
如果未接入电机则进入模拟方式P372。检查电流检测,检查功率部分。 查看当前传动参数P100=4,即带编码器的速度环,我的思路是首先区分传动70有没问题,再看电机与线路,接着我做一个简单测,将传动数P100=1,然后叫兄弟们再一次启动设备,这时,查看70面板r001=42,显示输出42Hz,我说设备传动起来了,你们到现场电机去看看,不一会,回来说,现场电机没有转动,不可思意,接着查看70面板,r004=0,说明电流输出没有,这是啥回事!想到70报F012( I too low),叫兄弟们停下来,找来电表量一量传动出现到电机有没有开路,兄弟们不一会,拆的拆线柱,量的量,一下子有情况反映了,量传动出线不通,什么情况,熟悉线路的兄弟赶快从出线桥架找了一下,回来了,动力线被小偷剪了一节(线径120mm),问题终于浮出来了,我们当时也出去看了个究竟,小偷拖着电缆留下的痕迹都很新,跟了一节痕迹,黑夜看不清,领导也过来了,反映安保室的过来看现场,我们的值班的兄弟忙着找工具,线缆恢复被剪了线路,我忙改回原来的参数,准备回去休息。