 不知不觉自己接触西门子已经五年多了,这些年竟接触程序了,对电机变频什么的不是很懂,好在最近接触了一个项目,让自己恶补了下强电的知识,再接触强电的项目时心里面总算有点底了。接下来的这个故事跟电源有关系。


    话说那是个漆黑的夜晚,伸手不见五指。在家里做着美梦呢,现场电工突然打电话过来说,PLC报故障,所有的模块都亮红灯。我想这怎么可能啊,设备测试了一个来月都没出现问题,怎么偏偏发货的时候歇菜了。来不及多想,火速穿好衣服,赶往公司。到现场一看,果真PLC模块都是红灯。电工说不连上触摸屏就不亮红灯,连上就不行了。自己亲身测试后一看,OMG这是这样,奇怪这是哪门子怪事啊。如果说CPU亮红灯还在情理之中,那么其他的信号模块跟着一起凑什么热闹啊,貌似一点切入点也没有。然后询问电工改过什么电路没有,电工说只是加了一个灯,其他的再没动过。加灯?跟PLC有什么关系啊,八竿子打不着的事情。然后自己又测试了一番,发现在启动电机的时候PLC也会出现同样的问题。启动电机会导致电压下降啊,难道跟电压有关系?然后果断用万用表测量PLC处电压17VOMG,为什么呢?


      经过分析终于得出结论来,电源模块为380V变送24V得来,由于多加了个照明灯导致电压模块功率输出不足,导致戴载能力不够,电压降低。这也就解释了为什么所有的模块都报警的缘故。而接上通讯线后报警,个人认为接上通讯线后,通讯导致CPU负载增加,是压死骆驼的最后一根稻草。