整个系统的MP377无法启动

2954

7

2014-01-19 11:18:53

    我的单位是一家乳饮料企业,配料系统由总公司安装,一条新项目由于安装时直工期,通讯线与动力线是混放在同一桥架内的,由此衍生许多奇怪的问题。整个系统由CPU319一个、八个ET200M和八台MP377HMI、若干阀岛等组成的网络,CPU与ET200M间DP通讯,与HMI是以太网通讯。


    生产初期还算稳定,三个月后问题来了,时不时的通讯不上,白花花的奶几吨几吨的排进下水道(杀菌段),后来听到现场人员给我打电话说触摸屏死机了(现场人员用“死机”来描述通讯中断),我的心就随之一颤,那不是轻轻的颤呀。经与领导沟通,准备了足够的DP接头、DP线、以太网接头、以太网线(全是siemens的),在一个风和日丽的天气正好车间停产,我准备动手把动力电缆与通讯电缆分开走线,因前期已经把桥架做好了,早上到公司后就找了当班的领导安排人员放线,领队的兄弟我是万分放心,交待了都放哪些线、怎么放后就只等去安装接头了测试了,下午两点线已经布完,我把各个接头接好并插好已经四点了,满心欢喜地上了电,DP网络一切正常,心里一阵窃喜,这时一名操作工说触摸屏还没启动呢,跑现场一看所有触摸屏全在“传送”状态,想到的办法都试了仍无法进入项目,已经五点了,六点可要生产呀,拿出我的必杀技:打电话联系siemens售后,描述了现场情况后认为是断电导致程序丢失建议我重新下载程序,我一想这可是八只屏呀,再说调试人员留给我的程序可不一定是最终版的,如果一只屏还好,八只呀。经过慎重考虑决定把这一招留到最后来用,抽只烟,理理思路,一天时间动过的只有通讯线呀,鬼使神差的拔了一只HMI的以太网线,按下屏蔽上的“start",惊喜呀,看到了公司那可爱的图标了,再一点OK了,当时就确定可能是线放错了引起的,随即把后级所有屏均从交换机上断开,只留一只屏与CPU通讯,重启该屏后正常,一个个屏的通讯连接上伴随一次次的重启均没问题,到最后一个屏了,我深吸了一口气,上电,等待........我倒吸了口冷气,那个令我垂头丧气的画面又出来了,HMI项目未启动。但问题的范围缩小了,开始对这个屏所有的以太网线进行排查,一看它配套的交换机与图纸相比多了一只接头呀,果断拔下重启,一切OK。经查我那万分信任的兄弟多放了一条以太网线,怪我接线时未与图纸核对,使以太网形成了回路导致了这个问题。一看表,呀六点呀。。。。


    多放的那根线还没有撤掉,因为我还没搞明白为什么以太网回路会造成HMI项目无法启动,但生产一直未停,待停机时再试验一下.........!!!以太网回路会造成HMI项目无法启动!!!是真的吗?黄西......