2014-03-26 15:17:15

公司上马了一套近100个轴的大系统,两个D445控制CU320,其中一个传动D445的系统运行状况良好,另一个D445参与位置控制,经常无缘无故报警,造成全线急停。而且每次查故障代码都不同,一般是编码器信号错误之类的,不过不是同一个轴的编码器,明显不是真正的故障。


愁了好几天,给厂家打电话,厂家要求把现场和驱动器的接线全部紧固一遍,还是不行。。。。


没办法,只好翻出设备技术交流,安装,调试过程中接触过的几位西门子工程师的电话,倒苦水,本以为他们也会很头疼,给出几个模棱两可的诊断书,没想到第一个电话,就切中了要害:“你查一下供电的电源电压.”


    “23.4V”


    “偏低,调高到24.2V”


    由于我们这套设备厂方过于节省,全套系统只有两个西门子24V电源模块,虽然每个能输出40A电流,但是这么多模块同时工作,难免会有电压被拉的很低的情况。调过电压后,已经半年了,这种“诡异”的报警再也没出过。


   感谢那位西安的西门子工程师!