空压机故障分析

831

9

2014-03-31 13:22:37

 


公司空压机在运行时突发故障停机,再次启动提示冷却风扇过载,并且无法完成星三角的转换,一直处于星形连接状态运行。由于现场操作人员的野蛮操作,多次重启空压机,我们到现场后直接说看到某一个元件已经打火,当时看到的元件是西门子的一个热保护继电器,型号为3UA5040-1G,热保护电流调节值定为5.2A左右。由于报警代码为冷却风扇过载,直接打开空压机门,当时就闻到一股烧糊的味道,怀疑是冷却风扇电机烧毁,拆开电机之后,电机内存的水都流了出来,最少也得有500ml左右。问完现场维修人员才知道,由于空压机是风冷的,冷却器堵塞严重,直接用高压水枪清洗冷却器了,看了一下虽然电机是ABB的,但是不是防水的电机,换了一个普通的电机之后,测量了一下热保护器,中间的V相已经烧毁,又更换了一个热保护继电器。重新启动后,报警是没有了,但是星三角转换的问题还是没有解决,检查了配电柜没有发现时间继电器,原来是集成到了控制器里面了,没有办法,只好更换控制器了,检查旧的控制器,发现也有进水的痕迹,很无语的一个结果,很简单的一个原因,有时候我们就是没有注重细节,才造成了许多不必要的损失
空压机故障分析 已锁定