狮子,你好!
西门子变频器的电路图到现在我都没见过,如果有电路图还说什么呢!什么问题都不难解决了。可是人家保密!我不是西门子的工程师,就是西门子的工程师,如果不是授权搞维修的,也同样看不到!
你的变频器的风机是不是三根线的?能确定风机是好的吗?如果风机是好的,我到有办法帮你度过这一关,你只要把板子发过来,我帮你搞。板子的硬件上是没法解决这个问题的,问题在风机内部,但是如果风机是正常的,那就是风机内部的监测电路误报。这种现象已有不少,所以西门子后来生产的机器都用两根线的风机了。但是单单换个两根线的风机又解决不了问题!检测还是通不过的。还是要报警!