我认为用急停开关的常闭触点比较好,因为如果用常开触点,在其线路或开关本身出现断路故障时,按下急停开关plc将得不到信号。关键时候失去紧急停机的作用。用常闭就不会有这个问题,当开关或线路出现断路或接触不良的时候,马上就会知道电路有故障了,也可以说这是电路的自检功能。