32楼

检修断电后,紧进线660V空开上口螺栓,结果高压柜那面送电了,手臂一麻,扳手甩飞,一股牛肉干味道,看看胳膊上的毛没事,中指烫了片肉干,休息下,抱怨下谁叫送的电,听了听他们相互的推委,继续参加检修.
下辈子转猪