笑看人生:我上次的回答不对,我在西门子网站上看到一篇文章,关于IM308C与IM308B的对比。供你参考。
题:
IM 308-C产品与其前期产品IM 308-B之间有什么区别?


解答:
从98年10月起撤回IM 308-B模块。取而代之使用IM 308-C,它与IM 308-B完全兼容。IM 308-C还提供下列附加特性:

所有PROFIBUS波特率,直到12 Mbaud (适于于PROFIBUS-PA,包括EX范围内的45.45 Kbaud的DP总线)
使用 FB 192,数据一致性长达244字节。随FB还提供组态工具(COM PROFIBUS和COM ET 200 WIN)。
如果使用FB 192,不会占用P和Q区域中的地址。
使用FB 192时简化诊断。
输入和输出控制命令SYNC/FREEZE。
主站系统的所有组态数据存储在可提供更多存储空间(达512 个千字节)的存储卡内。
DP主站数量不限于3个。
可以自由分配IM 308-C的PROFIBUS地址(1至123,或119带P页面编址,或107带Q页面编址)。
IM 308-C有多种版本,在每一种情况下都必须使用合适的组态工具版本。下面的表格列出了对应关系:

IM 308-C 版本 相应的操作系统
版本 1,2 V 1.0
版本 3,4,5 V 2.X
版本 6 V 3.0
版本 7 V 3.0

请使用IM 308-C版本6和更高版本。旧版本可升级免费。