关于互锁,以电机的正、反转输出信号为例
I0.0 正转命令
I0.1 反转命令
Q1.0 给电机的正转信号
Q1.1 给电机的反转信号

Q1.0、Q1.1不能同时有效,否则引起短路

须完成这两个输出的互锁

Q1.1
----I0.0------/-----Q1.0 (1)

Q1.0
----I0.1------/-----Q1.1 (2)
……

这样有问题么?我是初学,大家多多指教

仔细分析一下
如果当前电机正转,

CASE A:

若按下正转命令按钮,(I0.0 = ON;I0.1 = OFF)
执行到(1),I0.0 = ON;Q1.1为“0”(??,因为此时输出映象区还未改写过Q1.1)==> Q1.0 为“1” (正转)
执行到(2),I0.1 = OFF;Q1.0为“1”(受(1)的结果影响)==> Q1.1为“0”(不反转)

CASE B:
若按下反转命令按钮,(I0.1 = ON;I0.0 = OFF)
执行到(1),I0.0 = OFF;Q1.1为“0”(??,因为此时输出映象区还未改写过Q1.1)==> Q1.0 为“0” (不正转)
执行到(2),I0.1 = ON;Q1.0为“0”(受(1)的结果影响)==> Q1.0为“1”(反转)