发布于 2011-06-21 22:09:16
21楼
很明显,和对方的连接没有建立,于是和客户一起检查了所有的参数,都应该没有问题。所以考虑问题还是出在300站那边。对于S7单边通讯,CP343-1作为服务器会占用CP343-1的一个S7连接资源,同时,还会占用CPU的一个S7连接资源。如果组态的时候把CPU的资源硬性分配给其他通讯,可能会造成通讯资源的不足,如下:此时CPU的8个资源已经固定分配给了PG/OP/S7 basic communication,所以资源明显不够了。
有些没有理解,没有用过这些,
蜗牛的存在是上帝让它用自己的速度感知世界。