quote:以下是引用凌飞翼在2011-02-26 20:32:20的发言:
关于这个问题,我推荐一个我常用的做法:将输入设0-32000,范围低限设为0,范围高限设为100(这里理解为0-100%),对应调节范围的最低Rl、最高限Rh。
PV输入值用反馈工程量(一般是误差处理之后的实数),通过R转I得到,Rl、Rh作为转换的实数上下限,0-32000作为整数上下限。
SP输入值也用转换,R转R,输入IRl=Rl、IRh=Rh,输出ORl=0、ORh=100.这样,我们人机界面的设定值依然是工程量。
当然程序上因为多了两次转换,代码长了些。可是每个PID回路的参数均相同(对于差异大的回路不同点也就只是采样时间了),编程耗时更短,差错率更低。
还有一个更加诱人的地方就是:我们可以把Rh-Rl的间隔尽可能缩短,提高PV相对于工程量的分辨率,让PID调节更加精确。
我的PID典型而完整的网络如下: