引用:yuyongxing在2013-04-08 14:43:36的发言:
归根到底还是液位传感器本身的问题吗?
独立看液位传感器没有问题,但在本例里如选一二次仪表分立的器件,因一次仪表带较长的电缆,电缆作为天线接收变频干扰效应显著,而且接收到的干扰又必然被变送器放大。故分立的液位传感器选型与系统不匹配。