回复:没有咱工程师解决不了的事儿:工控人之干扰囧途

yanxiao

  • 帖子

    12318
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-04-14 22:48:31

10楼

我业余帮人做过压力仪表,压力传感器输出是mV级信号,半导体的传感器比金属片的稍大,但也只有数10mV,对干扰极其敏感。10M一次线,不要说变频器,就是拿手机在旁边打电话,数显表都可能会跳个不停。故事最终把问题锁定在传感器线上,更换一体化传感器(正如李工说的没有了一次线)解决问题。
从一个做过仪表的人看,我会注意这些:压力传感器基本都是电阻桥,讲求一次线的平衡对称并尽可能短,如果一次线因为某种原因不能短,一定要保证对称,二根激励线一对双绞,二根返回线一对双绞,外面再加屏蔽层,探头外壳接屏蔽层,屏蔽层必须在仪表一端单端接地,中途和其它设备保持绝缘,穿线铁管就近多点接地。