是的,看了任版的帖子感触很深!我们搞电气的确实需要胆大心细,特别是高压设备,一定需要做好各环节的检查,确认无误后才能上电。我们一般在高压设备合闸前,人员都必须远离这些设备,以前听前辈们也讲过高压柜小车放炮炸飞、配电变压器爆炸的故事。

前几年确实遇到一个事故。某公司的一套MCC安装完毕,安装公司检查了三遍,确认无误。馈电变压器(1600KVA)已经上电,MCC的进线框架式断路器处于热备状态准备合闸。MCC调试工程师最后确认可以送电。送电前,我让同事退后,MCC调试工程师启动合闸按钮,当时听到“砰”一声蒙炮响、白色的亮光一闪、柜体顶盖炸变形,一股黑烟冒起。MCC的进线断路器速断动作分闸,也就是不到1秒的时间,人根本来不及做出反应,幸好没有伤到人。后来检查发现MCC固定馈电单元一片焦黑,是从垂直小母排引至400A断路器185mm2的柔性软连接导线发生了相间短路,185mm2导线烧融化,绝缘皮已蒸发。原本MCC出厂已经做过试验,还有出厂试验报告和合格证,可事故还是发生了,居然到工厂安装好以后还补做了一个相间短路“试验”。后来事情交给MCC厂家处理。可见,事故和故事就在我们身边,有些事情是意想不到的,对某些事情要有心理准备,并做一些预防措施,人身安全第一!