因为第一次窜入380V的电源时估计原来2个AI模拟量模块已经损坏,不过电源没被击穿,所以当时没发现,只发现了电源被击穿的AO模块,模块电源被击穿后,直接导致跳闸,而且硬件配置会发现缺少模块。但是AI模块就难发现了,CUP还是能识别到模块的,但是信号通道的转换电路挂了,所以可以发现模块,但是外部信号读不到了,恰好这两个AI模块还排在电源击穿的AO模块后面,所以当时没能发现。等到把AO模块都换好了,PLC诊断也没错误了,开机后才发现两个AI模块都读不到数据,又耽搁了几天。有备件换处理就快得多了,有时候备件也可以替换来辅助判断问题。没有有时候只没办法。嘻嘻