MD产品固然皮实,但传动系统主角之一的电机出现致命问题,用户应该对其使用及保养方面做些反思。
服务人员是辛苦的,这毋庸置疑!但有个基本思想主线,就是传动主角都换了,控制方式也改变了,那其实相当于全部重新调试了。所以按部就班的来,可以轻松解决,这种情况下,只要有一点依赖原先参数的想法,服务人员会很累。
关于278,279就是工况问题了,一般情况下是不用改动就可以满足。同样的道理,LZ可以研究下SINAMICS 变频器相同的问题,在encoderless的情况下传动系统需要调整的参数及输出特性。