回复:没有咱工程师解决不了的事儿:可避免的24V电源接地故障

SZ工控

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2012-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-25 10:58:43

40楼

引用:SZ工控在2013-05-25 10:35:12的发言:
公共端接24V正,如果传感器短路,只是误动作吗既然直流电源的0V是和地、机壳等同电位的,那短路时直流电源24V+ PLC 传感器 直流电源0V这个回路电阻接近0,此时电流多大?只是误动作?
失误了,呵呵
貌似PLC输入回路有电阻限流了,外面短路时,COM接0V的情况把它短接掉了,接24V时仍然在回路中
所以才有楼主说的情况