发布于 2013-04-19 22:49:12
11楼
模块的输入点接地短路故障时比较常见的问题,就像楼主所描述,会造成整个电源模块保护,输出电源不稳,影响整个系统,见过很多国内的PLC柜都是这样设计,这个分站甚至连同CPU的供电都直接连接到电源模块,只要现场任何一个输入点短路就好造成整个系统瘫痪;原先单位的控制系统柜有西门子奥钢联设计,所有模块的供电都是有单独的开关闭合上电,如果模块的某个外部信号短路,开关会过流分端,影响的仅仅是单一的模块,影响面很小。这样设计虽然造价会高些,但是可靠性却得到很大的保证,特别是重要的系统,多花点小断路器的钱不算什么。
每天进步一点点