你的程序是对的,AIW0输出的是最大值,如I0.1和I0.2同时为ON则输出32000,不是19200。
你用同一个线圈输出确实会得到你说的结果,因为用线圈输出是由最后一行决定,例如在这即是I0.2决定。但是MOV指令不同,只有POWER FLOW流到的地方MOV指令才能执行,最后执行MOV指令的结果就是AIW0的数值。
实际上这几行程序很容易调试的